 按楼上说的,做了个实验

LD     SM0.0
MOVW   32000, AQW0,监测,AQW0=32000,测量结果为20mA

然后将32000逐渐改大,增加到32700时,AQW0=32700,测量结果20.6mA

继续增大到32800,监测AQW0=-32736,测量结果为零

增大到33000,监测AQW0=-32536,测量结果为零

增大到33600,监测AQW0=-31936,测量结果为零

综上,模拟量0-20mA输出最大大约可以输出到20.6mA,再大就不行了,以保护PLC不至于因电流大而损坏