看来,楼主还是没有对问题为什么能解决作出自信的分析。这也无妨。8楼封精,给予其对问题解决的点赞。


风机是什么特性?是变转矩特性。为什么?因为风机运行类似螺旋桨运行。螺旋桨的负载特性就是其转矩随转速升高,呈抛物线变化。即变转矩特性的由来。也就是转速越低,负载转矩越小。转速接近0则没有空气阻力。针对这一特性,驱动控制器也是采用对应的变转矩V/F关系,就可获得最佳效果。


我们可以采用反推法来分析,用线性V/F,在低频下的电压就给高了,电压是起什么作用?就是提供输出电流的。所以电机供电电压高于负载需求,导致低频下的转速和电流自激震荡。而改成了变转矩的V/F特性,低速下,V给定比较低,所以适应了电机的负载,自激震荡消失。


由此,如果楼主若能改用P1300 = 20 再试试,会是什么情况,对比一下就更好了。嘻嘻。