5楼:S7200中,16位数据是有符号的,表示范围为-32768~+32767。虽然你在上位机上监控时可以表示为0-65535的无符号数,但PLC并不管这些,还是照样解释成有符号的。所以,无符号数中的大于32767的数,对应有符号数的负数。负数时,AQW输出为0,很正常。