从楼主的描述看,似乎很有经验,顺着故障值直奔那个CIB板子就去了。这让我不得不认为,那板子是易损件吗(类似熔断器)?如果是,就多备些,如果否,那为什么呢?能杜绝它的损坏吗?
对出现故障,总要有一个习惯,就是问问为什么,不管他与自己有关还是无关,能够知道原因,心里就有底了。
感谢k斑的封精,,
现场是三台S120的BLM并联,可控硅整流,没有单独的预充电回路,运行时报预充电故障本身就不正常,
前期电机模块运行时突然报过流过温,实际没有问题,后来西门子免费更换了所有电机模块的CIB,他们说板子存在缺陷,整流单元没有出过问题,所以仓库的备件也只有电机模块的,年初电机模块又出现了误报故障的情况,就直接更换CIM了+IPD,,
而且现在CIB已经停产,目前西门子也是推荐购买CIM,,新的装置上面都是CIM,,而且cu320-2只能带CIM,,如果你的装置是CIB板,原来的CU320损坏了,,不能更换CU320-2,,西门子有一个更新信息,,
写此文的目的也是给使用S120装机装柜型装置的人提个醒,如果是2010年之前的装置,备件时需要注意这个更新信息,,