感谢楼上各位大侠的支持和关注,问题解决了,今天贴出来希望能对大家有所帮助。原因是在S7-300通讯组态中,V区存储器偏移量没有设置,厂家给的通讯区是从V2000开始的,而S7-300通讯组态V区存储器偏移量默认为0,造成通讯数据干扰到了S7-200程序中扭矩传感器的数值,拔掉DP连接器,通讯中断,显示恢复正常,也验证了这一点,将V区存储器偏移量设置为2000,就OK了