 一台搅拌器电机 315KW 690V 50HZ  直接启动,因启动较频繁,且负载较大,接触器拉弧烧毁,SIMOCODE无法复位,一直出现E-STOP,断定SIMOCODE已坏 需更换;重新修复后 启动发现DCS显示电流比实际电流约100A,电流检测模块也更换两次 但问题没能解决,请大神指点