[细节]变频器故障

2694

19

2015-09-30 15:04:05

     从事设备维护和保养多年,总有一些维修的事儿就是因为忽略了细节,而导致了维修时间较长而徒劳无功,为此还劳精伤神。但,最终解决办法的却往往是举手之劳------只要轻触一个按钮抑或是修改一个小参数即OK!

     记得最近一段时间出差在外。某一天晚10点多钟(因为晚10点钟后是低谷电,电费较便宜,从生产成本考虑,在生产任务不紧的情况下一般利用低谷电生产),接到值班电工的电话,有一台变频器(ABB ACS550系列ABB)不能启动,报启动停止故障。按理说,这是一个较为简单的故障,处理起来很容易的。这台变频器是与我们的一套S7 200 SMART的护展模块连起来的,采用的是利用远程IO来控制变频器上的端子排信号来启停变频器的。

     因为我们的接线从可视化程度来讲,做的还算可以,于是,我就对值班电工说如何去检查,如,控制变频器的输出模块信号灯是否亮起(当然电压值是要测量的)、变频器上的有无报错信息等等,结果都正常!因为我当时不在现场,没有办法,只能当变频器本身有问题了。考虑到还有一台备用变频器,只好让值班电工将变频器重新换上。变频器换好后,我让维修电工将变频器的控制盘装在新换的变频器上,并下载组态至新变频器上。这样一折腾好几个小时过去了,一看时间,已近凌晨4点多钟了,好在生产任务不紧,于是决定第二天处理了。

       第二天,我又按排交班接班电工接着查,但结果是,一切正常!!过了一会儿,值班电工说在现场能启动,远程启动不了……….

不会吧??!!!这么低级的错误,我怎么没想到呢??变频器处在现场控制模式(远程控制当然失效了)!!!咳!我立马让值班电工将变频器的模式切换成远程控制模式(这个操作只需按一下控制盘上的一个远程/本地控制按钮即可),故障就这样在举手间解决了。

      事后问了下相关操作人员,在这之前曾因为这个变频器过载过一次,有电工师傅复位了,可能在复位过程中无意中碰到了本地/远程控制按纽导致了变频器的操作模式的更改。通过这次教训,我已将该变频器锁在的远程控制模式上(本地模式已禁用)。