上位机走PROFIBUS,都是2类主站S7协议,对DP主-从的实时通讯是有影响的
DP一般都是线性网络,而上位机往往都在网络的两端,终端电阻处于ON的位置,问题是在这个位置上的设备一旦断电,终端电阻失效会导致整个DP网络的崩溃,除非设置有源终端。
PC要接入PROFIBUS网络,还需要专门的通讯卡(比如CP5621),还需要专门的驱动,这些都增加了系统的成本(集成,维护,备件)