以下是引用rx9934在2015-09-30 12:21:36的发言 >楼主

 

如图所示,想了解一下工控机在DP系统中做上位机有哪些弊端,因为我们新上的几条生产线都是DP系统中工控机做上位机,如果问题严重的话,得马上让供应商整改

  1. 上位机走PROFIBUS,都是2类主站S7协议,对DP主-从的实时通讯是有影响的

  2. DP一般都是线性网络,而上位机往往都在网络的两端,终端电阻处于ON的位置,问题是在这个位置上的设备一旦断电,终端电阻失效会导致整个DP网络的崩溃,除非设置有源终端。

  3. PC要接入PROFIBUS网络,还需要专门的通讯卡(比如CP5621),还需要专门的驱动,这些都增加了系统的成本(集成,维护,备件)


Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download