我是造纸行业的,,对于腐蚀气体的危害深有体会,,
制浆现场大部分是ET200S模块,,PLC柜放在控制室,控制室有空调,,很长一段时间以来ET200S模块很任性的损坏,而且看时间基本都是10年左右的,也就是说是用三年就开始损坏了,,就杨工介绍的,加电源,做接地,加UPS,隔离等等,,效果还不是很好,,
同类设备由于腐蚀气体的危害,损坏很严重,空调内部的铜管用不了两年就颜色发黑,有很多的针眼,隔离开关铜排都是黑色的,,就是腐蚀性气体造成的,,
整个的大环境都存在着这样的气体,解决起来确实很麻烦,,现在也是备了几十块模块,,坏了随时更换,