恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-09-30 20:00:49
4楼
关于2倍启动时间等于速调时间常数的计算方法,这是西门子上世纪50至60年代独创的,是西门子发明的专利。我在上学时,在80年代的自动化专业大专教材里就提到过。应该叫最佳对称法计算(好像是这么说的)。
西门子的交直流传动产品说明书里,都有这样的说明,这是他们推荐的速调参数整定计算,我自从97年接触了西门子的产品,就采用这种方法计算,效果不错。一直没有放弃,因为它的可操作性很强,方法也简单。所设置的PI参数有依有据的。而在此之前,模拟时代,PI参数都是经验或实验确定。说不清道不明。就是没有把“系统的启动时间”这个参数作为整定参数的依据。
话说回来了,如果你采用西门子的自由功能块或DCC自己设计一个闭环系统,也无需知道系统的启动时间(控制对象的时间常数--惯性),采用先开环,后闭环微调的办法就能搞定。更爽歪歪。
请填写推广理由: