现场是三台S120的BLM并联,可控硅整流,没有单独的预充电回路,运行时报预充电故障本身就不正常,
前期电机模块运行时突然报过流过温,实际没有问题,后来西门子免费更换了所有电机模块的CIB,他们说板子存在缺陷,整流单元没有出过问题,所以仓库的备件也只有电机模块的,年初电机模块又出现了误报故障的情况,就直接更换CIM了+IPD,,
而且现在CIB已经停产,目前西门子也是推荐购买CIM,,新的装置上面都是CIM,,而且cu320-2只能带CIM,,如果你的装置是CIB板,原来的CU320损坏了,,不能更换CU320-2,,西门子有一个更新信息,,
写此文的目的也是给使用S120装机装柜型装置的人提个醒,如果是2010年之前的装置,备件时需要注意这个更新信息,,
北侠,我不清楚你的CU、MM、SMC30等的24V怎样供的电,
1,回路自带的690v/400v变压器提供给三相STIOP电源模块,STIOP模块出24V提供给逆变器各模块。
如果是上面这种情况,CIB肯定易损坏,因为在造纸系统上,空载、爬行、部分运行、正常运行时,你如果观察会发现电压相差太多100V左右,而且断纸时易出现很大的波动,这往往会使24V电源也不稳定,所以CIB板易坏。
我们前期也是这种情况,后来我通过MCC得到启发,我们MCC上用的440,100多台,我们观察440大点的模块其实结构和S120一样,而我们的2年里,传动老是CIB出问题,而440一台也未出过。按正常来说,120更高级,为什么呢?后来我分析对比,就24V电源上有区别,440用的外24V电源使用的UPS供电。
抱着试试看的态度,买了台三进三出的UPS使用,其他不变,只把原690/400的变压器摘掉,线路不变。使用了5年了,CIB一台坏的也没有。用1年我们其他基地也都改为UPS供电了。现在上项目更是直接要求。其实西门子设计部门很早也已经这样做了。
不知北侠的是否这种情况。
几十换了CIM+IPD,也建议你更换为UPS供电。