回复:S120更换电机模块后报F30650,有做过验收测试的吗?

怪怪虎

  • 帖子

    1266
  • 精华

    19
  • 被关注

    53

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-08-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-10-01 10:55:59

12楼

P9659  看这个参数的说明,问题应该就出在这了,我最近对安全功能很敏感。期待楼主的回馈。

这个参数是这个意思:在运行时间达到P9659设定的时间后,必须要进行一次测试,也就是说必须要进行一次急停,假如时间设定的比较小,设备可能运行几天或者长时间没急停故障,所以这个时间可以设置到上限,大概是一年。

工控人生!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8099条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。