回复:变频器输出电抗器的疑问

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-10-02 09:50:13

29楼

展开查看
以下是引用老兵在2015-10-02 06:49:17的发言 >28楼:废银子呗??

哈哈,仅仅是经济问题吗?从技术上有没有什么解释呢?当然,相比于小功率多电抗器并联而言。


我在想,变频器输出加电抗器驱动多电机并联运行,这是不是类似于把变频器当做了一个供电电源,接输出电抗器就相当于供电电源的负载(自耦变),给多负载(电机)供电的形式呢?而且这样的形式,多电机任意一个可以自由通断电操作。就像我们给一个动力配电箱内的自动开关拉合闸操作一样。


我前段时间就参与了一个用MM440做输出电源的项目,特别简单。就是MM440采用V/F控制,输出固定的频率,负载带的是一个变压器,变压器的输出有各种负载,接触器、电机、开关等等,实际运行,效果很好。负载相互闭合断开的转换,没有任何扰动影响,就与工频市电的电源一样。以前没做过,总是在论坛里纸上谈兵的讨论,分析的头头是道,但心里却还是发虚。毕竟没有实践过嘛。真的做这么一回,与理论分析的一致。窃喜。


我所以给6楼和26楼封精,就是觉得,一种应用的形式与另外一种应用形式虽然不同,但原理是相同的。我们在专业应用中,就应该去联想,推广原理的触类旁通的应用。活的应用。