回复:S120更换电机模块后报F30650,有做过验收测试的吗?

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21062
  • 精华

    399
  • 被关注

    1486

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-10-02 13:20:46

13楼

展开查看
以下是引用怪怪虎在2015-10-01 10:55:59的发言 >12楼

P9659  看这个参数的说明,问题应该就出在这了,我最近对安全功能很敏感。期待楼主的回馈。

这个参数是这个意思:在运行时间达到P9659设定的时间后,必须要进行一次测试,也就是说必须要进行一次急停,假如时间设定的比较小,设备可能运行几天或者长时间没急停故障,所以这个时间可以设置到上限,大概是一年。

这是安全功能的标准,不仅仅是按照规范做设计,使用中还要定期的测试,以验证安全功能是否有效。