我这儿只想讨论一个问题:传统的变频给定做法是模拟量输出,他是不管变频器是否正确接收到此信号的,基于此我们做通讯时也做个单向发送频率给定给变频器即可,不管变频器的应答,这样可以加快轮询速度简化编程,轮询的时间也可以比较固定。总之我比较期望有一个稳定一致的采样和刷新输出周期。
虽然PLC可以只管发送,不要通讯返回,但既然变频器是使用modbus,返回帧是一定有的,不管PLC这边要不要,因此PLC必须等这个返回帧完了才能启动下一个通讯过程,要不然就是违反modbus时序,会出现抢总线现象。