N和P不要紧。加电阻就可以了。

200plc输出点接一个较小电阻到负极。输出点接到输入为源型的接收设备。那么PLC不输出的时候接收设备的电流通过电阻流向负极,形成on动作。当PLC输出的时候电阻把输入设备电压抬起,输入设备没有电流了,形成off动作。电阻的大小应该小到足以令输入设备on。但是又不能小于PLC的输出负载能力。200的输出电流是0.75安Smart的输出电流是0.5安。24÷0.75=32欧,24÷0.5=48欧。通常输入设备的驱动电流是6毫安左右,24÷0.006=4k欧就是说输入电阻4k欧。当上述on动作的时候4k电阻和48欧电阻相比,48欧电阻几乎分不到一点电压,形同短路。所以输入设备的on动作是能够保证的。退一步把电阻阻值提高,尽量降低电阻的发热,可以把电阻改成500欧400欧也没有问题的。