引用自找答案,问题ID:131547

我使用的s7-200型号是S7-224XP CN,现在已经有了两个模拟量输入及一个模拟量的输出,但是我做的过程控制系统需要五个模拟量的输入和一个模拟量的输出,我想请问下使用扩展模块EM231和EM235哪个更好点,这两个扩展模块怎么使用?设备上有扩展模块的接口,是不是买来扩展模块利用接口线连接即可使用?买扩展模块送不送连接线?我的这个方案可不可行?麻烦给下建议!

提问者:zouxun


WWCWWC 回答道:

你这个方案是可以的。这个cpu224xp允许扩展模块总数为7块(特殊模块:如通讯模块还有块数的要求)。
EN231是4入模拟量输入模块,235是4入1出的模拟量输入、输出模块。
如果你的系统仅仅需要5入1出,则选择EM231(4入)就可以了。集成的2入1出+4入,真好满足你的系统要求。
关于扩展的模块只需要直接在cpu模块扩展接口上插入EM231就可以,不需要另外做硬件组态。扩展模块都自带扩展电缆连接线,如果模块安装问题引起的扩展电缆线长度不够,需要另行购买延长电缆。扩展电缆0.8米 CPU22X/EM 6ES7290-6AA20-0AX0 
注意扩展模块插入后的地址分配,扩展模块EM231是从输入:aiw4、aiw6、aiw8、aiw10;输出:aqw4,本体集成模拟量地址是输入aiw0、aiw2;输出aqw0