回复:西门子 S7-200 符号表 符号未使用

yanxiao

版主

  • 帖子

    12146
  • 精华

    46
  • 被关注

    183

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-10-07 14:30:47

14楼

回12楼:

1、当程序中没有使用符号时,变量是直接给出地址的,如I0.0;

2、当你定义一个符号,而且被程序使用,如I0.0被定义为“自动”,那么程序中就可以用“自动”代替I0.0;

3、虽然你定义了,程序依然可以不用符号,这个功能可以开启或关闭,快捷键是“CTRL+Y”;

4、当你已经定义了符号,而且程序已经是在符号模式,已经使用了,这时你修改符号表,把I0.0定义改为“手动”,原先的“自动”不见了,软件是不会帮你把程序中的“自动”替换为“手动”的,这个要你自己在程序中修改。

5、或者你认为这太不智能了,这个由软件开发者考量,也许有它的道理。但还是有办法让软件自动帮你替换,方法:你先用“CTRL+Y”关闭程序中使用符号,然后修改符号表,完了再用“CTRL+Y”重新开启符号模式。