回复:变频器与环境温度的关系

梦天空

  • 帖子

    1274
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-10-07 19:52:24

17楼

展开查看
以下是引用Step7_Profibus在2015-09-17 08:21:59的发言 >13楼

 正常变频器的工作环境温度很宽的,正常零下10度到零上50度都是可以正常工作的

这个温度阶段使用是可以,但带来的隐患很大。

我们传动室有四台制冷量120KW的空调机组,因为每台空调都分布在室内的不同位置,有时一台出故障时往往部分变频器温度过高报警,后来维修人员把每台空调的温度调到最低16度,想把整个环境温度调低点,减少报警。一次一台逆变器炸机,检查发现该逆变器外壳既然结露,查看了其他的也一样。因为空调温度设的低,不停地制冷,而变频器本身发热很多,于是就在冷热交替的部位结露。

后来我们经过多次实验,把温度控制在23-26度之间对变频器运行最好。当然还有前提就是保证变频器足够的通风散热。