Wincc集成到Step7后,怎么在变量管理里面设定“线性标定”?

已锁定

mayvzhe

  • 帖子

    111
  • 精华

    1
  • 被关注

    18

论坛等级:侠客

注册时间:2015-08-24

普通 普通 如何晋级?

Wincc集成到Step7后,怎么在变量管理里面设定“线性标定”?

1931

2

2015-10-08 21:34:06

 用的是wincc V7.3和Step7 V5.5,WINCC变量管理里面“线性标定”勾选不上,这是啥原因?

Wincc集成到Step7后,怎么在变量管理里面设定“线性标定”? 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC WinCC / Panel

共有32565条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。