回复:问个伺服控制程序问题,有点没看明白。见图

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21062
  • 精华

    399
  • 被关注

    1486

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-10-08 23:11:50

3楼

展开查看
以下是引用jaczzb在2015-10-08 19:04:48的发言 >2楼

啥对不上?


以下是引用Zane在2015-10-08 18:17:59的发言 >1楼: 有点对不上

引用1楼详细内容:

 有点对不上

  1. DB101.DBW8的符号是目标位置,但注释却是倍率。

  2. 倍率是个百分比的值,DB101.DBD52是个双整型的值,物理意义为点动速度,怎么乘了个55变百分比了呢?


从变量的量纲上就对不上啊。


计算倍率因该是设定速度 / 额定速度 才对啊!

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8096条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。