回复:PPI通信

yanxiao

版主

  • 帖子

    12148
  • 精华

    46
  • 被关注

    183

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-10-08 23:23:01

1楼

1、取消了分享。

2、WEINVIEW屏没用过,不知它的PPI通讯协议怎么来的,是否经siemens授权。

3、PORT0和PORT1两个是独的,互不干扰。

4、PPI有单主站和多主站之分,怀疑WEINVIEW是单主站,PORT1上只接WEINVIEW。若是WEINVIEW支持多主站,把它设为单主站,节省令牌传递时间。

5、很慢,是多慢?屏上的变量一般有刷新时间设置,这个时间设了多少?

6、屏上的数据量多吗?一般数据量多的话,要安排在连续的内存区域中。若是变量分散在内存中,会大大增加通讯负担。

7、最后,你的程序扫描周期是多少?变量的更新速率不会小于扫描周期。