恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-10-08 23:23:01
1楼
1、取消了分享。
2、WEINVIEW屏没用过,不知它的PPI通讯协议怎么来的,是否经siemens授权。
3、PORT0和PORT1两个是独的,互不干扰。
4、PPI有单主站和多主站之分,怀疑WEINVIEW是单主站,PORT1上只接WEINVIEW。若是WEINVIEW支持多主站,把它设为单主站,节省令牌传递时间。
5、很慢,是多慢?屏上的变量一般有刷新时间设置,这个时间设了多少?
6、屏上的数据量多吗?一般数据量多的话,要安排在连续的内存区域中。若是变量分散在内存中,会大大增加通讯负担。
7、最后,你的程序扫描周期是多少?变量的更新速率不会小于扫描周期。
请填写推广理由: