3楼
好几年没玩SIMOCODE了,具体的设置记不太清了。
这个需从两方面入手1,DCS设置动过没有?2,SIMOCODE软件中参数设置是否和原来的一致?
从你的情况看1应没问题,就需要从simocode参数设置中找原因,
1,simocode pro软件中涉及到电流部分的参数设置有两部分,一是电流检测模块的设置,但如果这部分和实际使用的模块不一致,会报错误的。你的315KW电机使用和设置应为63-630A的电流模块。
所以你需要看你的参数设置中的电机额定电流设置是否正确了。
2,对于simocode使用时,我以前都是在电脑中备份好已有的参数,更换同样的新模块直接下载几秒钟即可完成,建议楼主对已有的SIMOCODE模块参数备份。