回复:ET200S模块拔掉几个,如何能够保证CPU不停机。

小釉

  • 帖子

    2758
  • 精华

    26
  • 被关注

    62

论坛等级:至圣

注册时间:2011-05-12

白金 白金 如何晋级?

发布于 2015-10-10 09:36:19

14楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2015-09-01 19:54:10的发言 >11楼

ET200S系列支持热插拔,,所以可以在线更换模块,,一般来说,你拆掉一个的话他会报故障,不影响其余的模块工作,,但是如果拆掉两个的话,,那么151就会故障,这个从站连不上主站,,所以只要说一个模块损坏了,可以正常的工作,可以在线更换,,但是同时两个,,就会报故障,掉站,,

看了一下热插拔的定义,热插拔是在带电时,可以在线更换模块。

和我目前说的这个情况好像不是太一样

我现在不是带电时拔掉模块,而是在断电的情况下,拔掉模块,上电时cpu不运行。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54717条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。