回复:问个伺服控制程序问题,有点没看明白。见图

jaczzb

  • 帖子

    281
  • 精华

    0
  • 被关注

    36

论坛等级:侠士

注册时间:2008-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-10-10 21:19:03

4楼

展开查看
以下是引用Zane在2015-10-08 23:11:50的发言 >3楼
  1. DB101.DBW8的符号是目标位置,但注释却是倍率。

  2. 倍率是个百分比的值,DB101.DBD52是个双整型的值,物理意义为点动速度,怎么乘了个55变百分比了呢?


从变量的量纲上就对不上啊。


计算倍率因该是设定速度 / 额定速度 才对啊!

以下是引用jaczzb在2015-10-08 19:04:48的发言 >2楼:啥对不上?

引用2楼详细内容:

啥对不上?


以下是引用Zane在2015-10-08 18:17:59的发言 >1楼: 有点对不上

引用1楼详细内容:

 有点对不上

这两天好好的研究了这台设备程序,以前没弄过西门子,知道的不多。

明白你说的了,可能是标注歧义吧。但不是DBW8标注问题,这个是报文PZD5,肯定是速率没问题。

DB101.DBD52标注可能不太好。这个变量数据是 人工的HMI上设置的。可能做程序的人为了操作工好理解,直接标注点动速度了,实际上是通过调整倍率达到调整速度的目的,但我不明白的是为什么把设置的值乘上55呢?

难道这55有什么讲究?

我自非凡!!!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8231条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。