恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-10-10 23:13:06
24楼
楼主,看出来,你为了在OB1下调用这个FB块费尽了心思。 还专门进行了改造。 用心良苦是真的。
给你个建议吧!
在OB1的TEMP变量里面有一个前一周期的循环时间, 取出来, 转换为real送给sample_t,就可以在OB1里面直接无缝使用PCS7的FB了。
如果看不懂, 努力思考一下。 如果看懂了,回个赞!
PCS7的FB的报警ALARM_8P是S7-300不支持的,如果想要使用PCS7的FB肯定用400系列了,同时使用CFC,使用CFC就可以直接使用S7_sampletime这个属性了,程序也不会在OB1里执行。
使用不同宽度的脉冲来计时,关键时刻能优化程序,,计时精度不高的可以使用秒级。
不过我有点疑惑:这种计时方法就是组态MB1为系统时钟,FB里创建2个接口,哪里麻烦了嘛~~~~ ^.^
请填写推广理由:
分享
只看
楼主