以下是引用KITT在2015-10-10 23:05:02的发言 >23楼

 这个功能块似乎是PCS7改编而来,但是PCS7是SCL开发的没有源也没啥作用,我见过人家公司的阀门块电机块都是通过计数累加的方式实现的,并且可以设定开延时关延时、开反馈间隔、关反馈间隔、静态状态反馈间隔,当然你如果把阀门块 电机块写的功能全的话就要提高CPU的性能了。

是的,我的电机阀门有你说的这个功能,还可以选择是否监视反馈。同时还有仿真功能。我觉得这些都是基本功能而已。

PCS7的电机阀门块比这复杂多了。以APL的MotL为例,仅仅是LocalSetting = 0 ,1,2,3,4,还有Feature位的不同设置都会让程序变的很大。还有报警ALARM_8P的调用优化,BATCH功能占用等。