恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-10-11 11:12:08
3楼
6SE70报F002应该是直流母线电压低?或者是直流母线电容器要更换?或者是电机负载太重,把直流母线电压拽下来了?还有电源输入部分是否有问题呢?
你可以通过监控r006,看看直流母线电压到底是多少?正常状态,应该是1.35倍的进线电压。另外制动电阻为什么会有电压呢?正常时,制动电阻是不应该工作的,只有在减速刹车时才起作用的。
F002手册上说是上电的时候直流电压在3秒内达不到设定值的80%就报警,刚上电电机没有启动,电源输入3相380也没有问题,您说的直流母线电容器不清楚在那,是在驱动器的电路板上吗?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主