回复:PPI网络,如何通过其中一台PLC通讯口在线监控所用PLC的程序

yanxiao

版主

  • 帖子

    12144
  • 精华

    46
  • 被关注

    183

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-10-11 20:52:04

4楼

1、RS485的网线是并联结构,也就是“+”极性线并在一起,“-”极性线并在一起。一般的“+”极性命名为“A”,“-”命名为“B”,标“A+”、“B-”;S7200的通讯端口,“+”为B,”-“为A,所以是”B+“、”A-“。但不管如何A、B,极性相同的并在一起就正确了。

2、一个RS485的网段上能容纳的通讯节点数是有限制的,S7200规定为32个节点,超出则要加中继器。

3、PPI的通讯,分主站和从站,主站可以发起通讯,而从站只能响应主站的通讯。一个CPU(可以是主站或从站)接受一个主站的通讯时,系统开辟一个通讯连接,占用一定的通讯资源,可想资源有限,连接数当然是有限制的,可查Micro 'n Power的通讯部分;

4、同样,主站能和多少个从站/主站”同时“保持通讯,数量也是有限制的,在数量限制内,可以和网内的任意的从站或主站通讯。

5、当网内有多于一个主站时,主站必须支持多主站的PPI,主站之间需要交换令牌,轮流控制通讯总线。