部分机床可能出现无法总清的情况,那么S3,S4拨到1,3,断电重启,启动后再重启,一般就可以清除这些难清的数据了。如果是840Dsl,那么还有可能清不掉,这时,再把驱动数据出厂设置后,多半也就清掉了,还不行,就考虑板子问题了。据我所知,很多用户都是232清不掉,就误以为PLC无法清空,而产生误判的。
大家好,我们这里有台840Dpl系统也出现这样问题,伺服电机编码器报警后,NCK 重启,PLC没有启动,用CP5512联机无法找到PLC,后面也只能在PLC开关拨到2重新断电才能总清。后再回装PLC。
不明白为什么报警后断电重启 PLC无法正常启动?是NCU有问题?