star

     操作系统升级前已经安装有SETP7v5.5和V13,升级后能正常起动,但据同事说,通过以太网step7v5.5不能在线,V13(S7-15000)只能通过CPU模块在线。最近几天进行了STEP7V5.5的测试:

  1、先通过以太网,不能发现网络节点,其他更无从谈起;

2、改用MPI适配器,可以在线并上载PLC中的程序;

3、据此推断是win10限制了网络访问,修改WIN10设置,控制面板>网络和共享中心>高级共享设置>启用网络发现,之后通过cpu414-3pn/dp模块的PN端口可进行程序的下载、上载、程序修改、变量监控等功能,通过CP443-1ADV模块的PN端口可进行程序的下载、程序修改、变量监控等,不能上载。