以下是引用李东泽在2015-07-09 09:07:00的发言 >楼主:在电气工作中最难的不是编程!而是现场调试和维修: 说道故事,不由想起几年前遇见的一个通讯故障,说实在的想在想来真的有些无语,也是当初对自动化系统的不熟悉引起,现在我也来说说这次故障的来龙去脉。 我公司一台海天360 0T注塑机,控制系统用的是西门子S7-315 2DP,有2个从站。有一天出现通讯故障报警,而报警的时间无法确定,所管辖的工程师(我们3个工程师管辖一个区域)到达现场后,经过多方观察,发现问题发生时,注塑机都是在合模时段发生,初步断定为通讯线间断断路,因为该线是往返运动的,它连接主机与注射系统。在更换后试机,没有问题。可是在第二天,又出现同样的问题,才换了新线不可能是线路出现问题,用万能表检测没问题,只得用电脑诊断,诊断结果是注射系统通讯模块出现故障,于是更换了该通讯模块,开机运行一段时间正常。本以为已经了结了此事,谁知第二天又出现该故障,电脑诊断还是此处故障,大家都有些懵了,怎么会这样呢?于是开始怀疑运行模拟量模块是不是有故障引起,把相关的模拟量模块更换了,结果问题也没解决。这下真有些懵了,于是坐下来整理思路,最终集中到DP连接头上,该连接头以前用表检测过,没发现问题,但是不一定在其它零件上就不会出现问题,因为万能表是无法检测的。于是,立即购买一个新的连接头安装上,后来再也没有出现通讯故障报警。 该故障前前后后耗了很久时间,总结经验还是我们对通讯的理解不够,思维考虑的不周全,让大家见笑 通讯故障感觉就是很难处理,一下找不到问题的所在 干扰 电缆 DP头 模块等哪一方面都有可能,我们出过一次故障,处理了4个小时,换了十好几个DP头,当时根本就没相当能坏那么多,处理时间也就特别长.... 读后感,我们单位因为工作性质,电气工程师必须要到现场调试,还要负责一部分售后维修,对他们二位经历的,我深有感触,在通讯控制的情况下,设备一会有动作,一会没有动作,要不就是同样的故障在你更换主要电器元件后,根本不管用,很是让人痛快啊。但是更痛快的还是通讯干扰,一种情况是PLC在没有输入的情况下,有输出,一种情况就是采集的数据乱跳,不稳定,是最让我们这些现场调试人员痛快事情!

这种问题我也遇到,故障现象没有这么频繁,偶尔出现一次,一个月差不多两次,但是每次停机都会造成损失,总是出现6号站丢失,换了所有的东西没有能解决问题,最后是给6号站单独DP过去才得以解决问题。

Diagnostic buffer of module CPU 315F-2PN/DP

Order No./ Description          Component                       Version                      

6ES7 315-2FJ14-0AB0             Hardware                        3                            

- - -                           Firmware                        V 3.2.3                      

Boot Loader                     Firmware expansion              A 32.9.9                     

Rack:                           0

Slot:                           2

Serial number: S C-B4UF40262011

 

Event 1 of 10:  Event ID 16# 38C4

Distributed I/Os: station return

Address of the affected DP slave: station number:    6

DP master system ID:      1

Log. base address of the DP slave: Input address:  2042

Log. base address of the DP master:   2047

Requested OB: Rack failure OB (OB86)

Priority class: 26

External error, Outgoing event

09:46:32.818 AM  05/26/2014

(Coding: 16# 38C4  1A56  C054  07FF  07FA  0106)

Event 2 of 10:  Event ID 16# 79E5

F-I/O passivated

- Monitoring time exceeded at the safety frame detected in the F-CPU

Logical base address:     32

F-I/O database number:    554

External error, Incoming event

09:46:32.625 AM  05/26/2014

(Coding: 16# 79E5  9F00  C47A  022A  0020  0002)

Event 3 of 10:  Event ID 16# 39C4

Distributed I/Os: station Failure

09:46:32.470 AM  05/26/2014

(Coding: 16# 39C4  1A56  C054  07FF  07FA  0106)

I10.0  I10.1 I10.2 是6号的点出现断线160ms