0楼

如果在STOP状态也不能和PLC通讯,那你看看系统块里的设置。系统块里的设置应该和你的通讯设置一致。
如果在STOP能通讯,而在Run不能,则说明plc的通讯口可能用于自由口通讯或者是作为ppi主站。这样就不能通过ppi电缆进行通讯了。