9楼

 放心!正常的风机类系统是不会出现过载的!

如果出现变频器过载报警,最常检查的是进出风管道的畅通情况,极少见的会有管道设计问题。

你担心的电机选小的结果是出风量和压力不达标,但是不会出现过载。你可以换个400w风机试试看 :)