回复:电机启动时间一般是多久?怎么缩短启动时间?

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-10-12 16:44:11

6楼

直接启动一秒钟肯定可以启动完成了,启动冲击电流可以达到额定电流的4-7倍吧,启动冲击比较大,如果频繁启动,对机械设备使用寿命不是很好,如果你采取软启动及变频启动,如果按照电机功率和变频器功率相等情况下这么大电机在1秒内启动完成是有问题的,变频器会报过电流停机的,需要加大控制器的功率。132KW电机正常情况下启动时间不低于15秒会比较好一点。缩短启动时间最好是能够电机在空载下启动,启动完成后加载。