如题,F36是什么内容呢?查手册,优化过程中电流达到限幅值了。哦?那就把电流限制P39-P41再放开呗,300%。可是现场告诉我,这几个限幅参数就是300%。啊?我也有点茫然了。
突然想起来,电机会不会有问题呢?现场传来的信息说,就是因为电机运行中声音不对,伴随转速震荡,才重新优化系统的。我立即让现场工程师仔细的检查电机,包括,换向器、碳刷、电枢和励磁的绝缘。用摇表测。
一会,电话响了,我接通后告诉我,经测绝缘电阻,励磁线圈和电机外壳通了。问题找到了。特此共享。
只要报F36,应该检查电机,此时优化电流参数报这个故障,电机问题的面大。