回复:S7-1200 控制5台步进电机

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21062
  • 精华

    399
  • 被关注

    1486

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-10-12 22:22:03

6楼

展开查看
以下是引用青岛工控人在2015-10-10 21:31:25的发言 >5楼

分享先目前的调试情况,1214只有4路脉冲输出,我调试的设备有4轴需要精确定位,另外一个相对要求低点,就把其中一轴与这一轴共用脉冲,设备工艺要求它们不会同时运行的,是用中继转的,用了一个4p的中继,精确定位轴的脉冲和方向输出接常闭点,另外一个接常开点。组态工艺对象里面是可以组态4个以上的,我组态了5个,其中2个是用了相同的脉冲输出和方向输出,Q点地址相同,程序是允许的,记得当时打西门子客服是不可以,但我就目前的调试进度看,是可以的,有个前提是这2个共用的,编程是相对麻烦一点,电源使能不能同时,要使用另外一个时,必须把当前这个先断开,这样原点信号也就没了。而且好像断开后不能立即启动另外一个,不然电源程序块会报警,我延时1s后置位没问题,但是如果需要绝对定位就得先回原点,可以用模式0,把之前的位置记录下来,直接把这个数设为原点值。同样切换回来也得相同的操作。


设备还没调完,就目前看,通过中继转是可行的,就是编程要麻烦一点。


另外问问大家,有个SMC脉冲的脉冲流量计订货错定成npn的,可以直接接吗?不可以的话有什么办法转一下吗???

用端子光耦。


不过,你的方案实在不敢恭维。

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download