斑竹 我怎么没找到有3050这张功能图啊?你在哪里找来的
引用6楼详细内容:
是的。
转速不会超过P1082。但对于G系列一般不去动这个参数,因为它也是斜率的标定参数。
实际上,控制输出极限转速的是r1084。要注意的是:这个极限(正转)实际上是三个参数的最小值。
1、P1082;只能在停机/调试模式下修改。
2、P1083;它可以在运行/停机时(随时)修改。可通过报文的PKW字段修改。
3、P1085;它是个BiCo的源,可以互联到某个U32/浮点参数,报文双字的,随时修改。
反向限制也是如此。
因此,我说过,G系列在转矩控制模式,也是可以控制最高转速的。
(功能图3050)
我说的是G系列的CU240的SLVC的转矩模式(P1300=22)。它都可以,S系列也有应该可以。参数号也应该是一样的。