哦,知道了,我还有这样的调试机会,以后再看看吧。其实,P1300 = 22与P1501 = 1是一回事。下次我会监控速度限幅值的r1084这样的参数,看看到底是怎么回事,而且G120与MM440的P1530电动功率限幅,也不一样。真的是怪了。
估计是控制器的瑕疵。我需要恒转速与恒转矩之间的转换。
P1300 = 22与P1501 = 1不是一回事儿。
P1300 = 22;从一开始就是转矩模式。
P1501 = 1 ;开始还是速度模式,要到某个转速才能切换。和1755;1756等等有关。