以下是引用fengdan111在2015-10-10 15:33:44的发言 >楼主

有一个300系统,网络采用Profinet,CP343-1做IO-控制器,下面有多个第三方的设备做IO-设备。

硬件组态时,插了Profinet IO System 总线,在拖入第三方设备到总线上时,报错“插入1230:2001,无法插入对象”。如下图:

解决:

根据错误提示很难找出问题所在,其实引起这种错误的原因仅仅是语言问题。

用户程序路径中存在中文字符,只需要将程序另存到没有中文字符的路径中即可解决。