回复:200PLC V掉电保存区数据被清零

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15507
  • 精华

    101
  • 被关注

    961

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-10-14 08:28:06

1楼

第一。V区有丢电保持吗?

有。这plc可以放弃治疗了。

没有。这有话好说,先设定好丢电保持。

第二。安装一个继电器与PLC的电源并联,并使用本继电器的常开触点为自己做自锁。当电源上电的时候想办法触发它自锁,当电源丢过电的时候就可以看见它失电了。这个可以监视电源是否有异常。

没异常。这PLC可以放弃治疗了。

有异常。这没什么好说了。自己查线路吧。给你个招,看用得上不。通常有个接触器或者电磁阀什么的短路了,程序走到相应步骤的时候就会触发电源短路。如果当变压器容量不大的时候,不足以顶开空开的话,就是使PLC丢电了,这个故障电磁阀释放之后又好像一切都没事发生一样。