“万万没想到之细节决定成败 ”,自我理解可以从两方面来阐述标题,一类是问题的出现实出意料,这主要是经验不足,考虑不够周全;另一类是在该注意的问题上自己没有在意或做的不够,在细枝末节上不够重视,以至于在后期体现出来。
这两类问题似乎每个人在刚步入工作多多少少都会出现,而自己就是在这样问题上一再的折跟头。
在设计初期及调试期间多多少少会出现一些,总感觉是信心满满,做到了100,其实可能80都不到。
万万没想到,这类问题是循序渐进的,是需要长时间积累学习而克服的。而细节问题就属于自身真的做的不够,归根结底都是自己的错。
第一次电控柜设计上,在装配图上,柜门器件开孔,本来选型手册上标注了开孔尺寸,但自己错画成安装尺寸,以至于安装时孔过大,幸而做了夹板,可以安装,不至于毁掉整个柜子。
看着挺忙活,在关键问题上不注意,耗时耗力,反而给他人留下不好的印象。其实,在有的事情上,在时间允许的情况下,要的是完美的结果,快慢是次要的,当然,做的又好又快更好。
设计初期的审核是系统稳定运行及便于操作和维护的关键。
一次的系统设计上,自己是折腾了好长时间,首先是工艺的熟悉,设备熟悉,而后进行器件选型,进行原理图设计,感觉自己做的差不多了,自认为(自认为,害死人,”“我感觉”、“我认为”...之类的带有主观判定的,一定要是自己完全审视之后得出的结论)终于可以松一口气了,不料,审图时,最主要问题是没有站在操作者的立场进行设计,任凭自己想想,纵然功能实现了,最终也是个不实用的产品。
万万没想到的是自己在一次调试中,泵组正常启动后,又突然停了,检查程序没有问题,信号线,地线,屏蔽线等所有线查了个遍,没有问题,问题出在哪,PLC肯定没问题,那就成电源了,果然换了个24V开关电源,电机正常启动,也不跳了,事后分析原因;24V电源出现闪跳,不稳定,由于对应泵组断路器辅助信号进PLC,当24V电源闪跳时,PLC判断为跳闸,逐而对应电机停止运行。
这是万万没想到的,总感觉程序有问题,确实看似普通的电源导致的。
做工控的细节做好了应该就是做好了一般吧,最起码不会出现问题。
在一次调试中,有个仪表参数设置上,按照说明书进行了设定,没有报错,说明连线及参数设置无误,但用模拟值测试时,一直是0,没有示数,又重新设置了一遍,还是没有找到问题所在,一个仪表弄了近半天,抱怨在公司没有试好,中午到了,先吃饭再说,吃完饭回来,找售后,当我把问题述说完之后,他也断定是仪表可能坏了,但是同样问题的有4个,这是不应该的,后来又重新导了一遍参数,因为一个看似无关紧要的参数,量程修订参数是0,因为自己没有改动过,出厂设置是1,但自己就相信是1了,所以,凡事都要自己亲眼看到(虽然有时看到的也不是真的)自己亲手设置的才行,当然并不是所有的问题都需要自己亲自一一来过,团队还是需要信任的。
不要藐视细枝末节,只有平时注意观察这些细枝末节,也才不会出现万万想不到的问题。
细节决定成败,小虫也决定大船。