恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-10-15 09:38:09
38楼
G系列使用CU240E-2 V4.7情况下,使用转矩模式时,仍然可以控制转速。在这个帖子中我已经有验证。
在无传感器转矩模式下,实际转速大约为:限制的转速+2.5%电机额定转速。
也就是说,主机为速度矢量模式,从机为转矩模式时,从机的速度限制可以来自主机的速度给定。
如果不限制,从机的转速就是最大P1082=电机额定转速;其它的“并行”限制默认P1083=21000转;P1085=1083。不会起作用。
你只要把P1085BiCo到主机的速度给定,即便从机没有负载,它也不会飞车。只是比主机转速高2.5%额定转速而已。
你试试。