嘿嘿,今天我也遇到相同的问题了。G120的F31118,看到楼上的示范举例,大拇指赞一个。
第一,出了这个故障,首先要做一个基本的判别,到底是啥问题?用trace对参数r0061录波,是最好的。注意,此时先把变频器改成频率控制,然后运行系统即可。如果编码器信号r0061出现如楼上图示的现象,那就锁定是编码器的问题了;
第二,屏蔽F31118故障的方法就是:P0492 = 0。
很不错的分享。在此谢过楼上大侠。