15楼
G系列和MM4不一样。对于CU230配置什么功率模块,调试选择哪种应用,结果是不一样的。
一旦选择,有些参数是改不了的。
所以要好好研究一下参数P0500和P0096的关系。(尤其是CU230)
如果要自己自由设置,P0096应用等级要选择0=专家
因为没有用过CU230,不清楚。但是CU240E-2也能进入该模式。不理解P0096=2动态驱动是什么意思?
只是选择应用后,再要改变P1300>20是不允许的。
也就是说,见相关性。
CU会根据PM自动预设,同时会屏蔽一些参数不可见。