恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-10-16 15:50:54
5楼
在线进入诊断后,点帮助显示如下:
事件 0002:401A 的帮助信息
说明
循环测试或异常处理在 CPU 固件功能中发现致命故障。
CPU 保持为 STOP 模式(并设置启动禁止条件)或更改为 DEFECTIVE 模式。所有 CPU LED 将闪烁以指示该状态。在该状态下,程序停止运行且不能再进行操作员输入。输出被禁用。
请注意诊断缓冲区条目中的附加信息,特别是响应(实际启动的模式转换和最新设置的启动禁止条件)。
解决方法
通常,在关闭再打开 CPU 后,CPU 可继续运行;在有较多严重错误时,在无备用电池的情况下关闭再打开 CPU 后,CPU 也可继续运行(在任何一种情况下,CPU 必须首先切换到 STOP 模式)。记录诊断缓冲区条目的详细信息中标记为“与用户无关”的十六进制代码,并联系制造商。
通过拆下和重新插入 CPU,确定这不只是一个简单的机械问题。
在无备用电池的情况下关闭再打开电源后,如果该错误仍然存在,则说明 CPU 发生故障。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主