恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-10-16 18:02:19
18楼
想起几年前,有个项目因为工艺要求需要伺服电机转矩和速度有两种控制方式,之间的切换方式也是用继电器切换的,刚开始没有问题,过了很长一段时间大约1年就不可靠了,刚开始也是找不到问题。最后还是把继电器换了,问题就没了。但是这个继电器损坏不严重,肉眼是看不出来的,用在带电回路中还能用。我也是被继电器坑过呀。建议以后最好不要用这种方式,如果不用不行,最次也要无触点继电器吧。