以下是引用北雪雪纷飞在2015-10-17 09:10:44的发言 >2楼

F31116 (N, A) 编码器 1:监控信号A + B 振幅错误


也就是说,保护罩打开或者关闭会有电机速度大小的差别,这个差别导致了编码器故障,,

没有看明白是不是,打开保护罩限制在980,,正常运行850,,那样就是说给定速度变大就会有编码器故障,

EMC的问题,或者电缆碰着保护罩?看一下实际的编码器波形,是丢脉冲还是干扰然后对症下药,

  电缆和保护罩是不在一起的,速度一直没变化,就是在打开罩子处在SLS模式下会报这个故障,编码器和电缆都从新换过还是会出现这个故障。我是新人见笑了,想问下如何去看编码器的波形?是用starter软件监控吗?