请教:CP342-5与ET200M(IM153-1)的问题。

已锁定

星火可以燎燃

  • 帖子

    142
  • 精华

    1
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2003-12-24

普通 普通 如何晋级?

请教:CP342-5与ET200M(IM153-1)的问题。

1723

4

2015-10-17 14:49:39

       我最近有个小项目,为改造项目,原有S7-300的系统CPU模块为314,需要增加模块(位置不够需要增加扩展机架),我准备采用主机架增加1块CP342-5模块,用ET200M(IM153-1)作为扩展机架。

       因手头上没有模块,因此我在STEP7中先做了一下硬件配置,但是遇到几个问题:

       ①CP342-5模块作为DP主站时,用ET200M做扩展机架时,一定要采用“PROFIBUS DP”→“DP V0 Slaves” →“ET200M"吗?我查过很多资料均说要这么做,但是我打电话咨询西门子技术支持热线,工程师回复我说,不需要采用V0协议,直接“PROFIBUS DP”→“ET200M"即可。我有点搞不清了,希望做过类似项目的大神们指点一下。

       ②如果采用V0协议,需要通过虚拟地址寻址,那么如果直接挂ET200M,还需要通过虚拟地址寻址吗?

       ③当采用V0协议时,ET200M(IM153-1)下面部分模块型号带*,比如6ES7 331-7KF0*-0AB0,那么6ES7 331-7KF02-0AB0能用吗?IM153-1下没有6ES7 331-7KF02-0AB0,而IM153-2下就有6ES7 331-7KF02-0AB0,不知道这里*是什么含义?

       ④该DP总线下挂变频器时,是否和CPU模块自带DP口组态的总线,编程一样。这样①中,理论上直接挂ET200M应该没问题。