我是通过调用模块来读取模拟量的
CALL FC 105
IN :=PIW266(模拟量仪表地址)
HI_LIM: =2.000000e+001(最大值20mA))
LO_LIM:=4.000000e+000 (最小值4mA)
BIPOLAR:=FALSE
RET_VAL:=MW20
OUT :=MD4
将模拟量转换成为标准值。

如果要求显示流量值,就可以最小值为零,最大值为量程。显示值是已经线性化好的瞬时流量了。

量程要在二次仪表中的菜单里面找吧